سلام وقت بخیر . سوالی که داشتم در رابطه با آرایش سیستم TN که چرا در ایران استاندارد TNمی باشد ؟به غیر از مزایا سیستم TN دلایل دیگری وجود داره ؟ممنون از وقتتون
سلام و درود
عمدتا به این علت است که کارایی و ایمن بودن سایر سیستمها یعنی TT و IT وابسته به یک وسیله حفاظتی بخصوص است (وسیله RCD در سیستم TT و وسیله IMD در سیستم IT). با توجه به اینکه امکان پایش سالم بودن این وسایل معمولا بعد از تحویل ساختمان و تاسیسات به بهره بردار وجود ندارد، سیاستگزار نگران وقوع خرابی در این وسایل و در نتیجه بروز خطر برای ساکنان آن میباشد. این در حالی است که کارایی سیستم TN به وسیله حفاظتی بخصوصی احتیاج نداشته و چون تامین ایمنی عمدتا از طریق قطع خودکار مدار در صورت وقوع خطای زمین به دست میآید، وسایل حفاظتی جریان زیاد نظیر فیوز و کلید MCB کفایت امر را مینماید.
1 پسندیده