با سلام و خسته نباشید
پیمانکار ساختمان سه لوله PG16را در سقف قرار داده یکی ورودی دتکتور دود دومی به دتکتور دود اتاق مجاور وصل می شود و دیگری به ایندیکیتور در ب اتاق داخل راهرو ساختمان اداری وصل می شود که کابل آن 1.5*است آیا از نظر استاندارد ما می توانیم انشعاب بگیریم یا به همین صورتی که در نقشه گفته می توانیم اجرا کنیم
IMG_20240605_152216
IMG_۲۰۲۴۰۶۰۵_۱۵۲۶۰۴
IMG_20240605_140436
اگر امکانش هست نقشه کانکشن را هم بگویید

سلام مهندس عزیز
انشعاب T برای دتکتورها ممنوع است که در کلاس به تحلیل آن پرداخته ام ولیکن در این نقشه ریموت انشعاب گرفته شده است و کاملاً صحیح است.
برای سربندی دتکتور و… به راهنمای سازنده مراجعه کنید و اگر در راهنما ابهامی بود، لطفاً مطرح بفرمائید.