بررسی مجاز بودن استفاده از JB در مسیر کابل های اعلام حریق

با سلام
در یک پروژه اجرای سیستم اعلام حریف با توجه به طولانی بودن مسیر (حدود 200 متر) کابل ارتباطی بین بیم دتکتور و پنل کنترلی قطع شده است. در این صورت آیا مجاز به استفاده از JB و وصل مجدد کابل هستیم؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در این شرایط چه نوع JB و گلندی قابلیت استفاده شدن دارند؟

سلام مهندس عزیز

مانعی ندارد می توان کابل ها را ترمینال کرد ولیکن بایستی از ترمینالی استفاده کنید که خود مقاوم حریق باشد لذا در این حالت از ترمینال سرامیکی استفاده نمایید.

انتخاب نوع JB با توجه به شرایط پروژه است مثلاً مسیر عبور کابل در شرایطی است که در معرض آب قرار می گیرد لذا بایستی از JB و گلند دارای درجه حفاظت IP با توجه به شرایط تصرف استفاده کرد یا اگر تصرفی مستعد انفجار است (طبعاً در این حالت بیم دتکتور هم باید EX باشد :slightly_smiling_face:) جعبه و گلندها باید EX متناسب با شرایط تصرف باشد.

1 پسندیده