سلام وقت بخیر
فرض کنین در یک پلنت یا دستگاه، ارت ابزار دقیق به صورت مجزا وجود نداشته باشه و فقط ارت حفاظتی موجود باشه: در این حالت ما ارت تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترلی(مثلا پی ال سی) و شیلد سنسورهای آنالوگ به همون ارت حفاظتی وصل کنیم؟ یا از این ارت استفاده نکنیم بهتره؟
آیا نیاز هست تجهیز خاصی مثلا نوعی دیود یک طرفه به سیستم/تابلو برق اضافه کنیم و از طریق اون ارت های ابزار دقیق به ارت حفاظتی وصل کنیم؟
1 پسندیده
خیر مجاز نیستید از ارت حفاظت (الکتریکال) استفاده کنید.
باید برای تجهیزات ابزاردقیق ارت جداگانه پیاده سازی شود. اجرای چاهک ارت ابزاردقیق الزامی است.
2 پسندیده
با عرض سلام خدمت شما!
در سایت چاه ارتی وجود دارد که هنوز استفاده ای از آن نشده(چاه رزرو) و با فاصله حدودی ۱۰ متر از چاه های ارت قدرت کار شده است! آیا میتوان از این چاه بعنوان ارت ابزار دقیق استفاده کرد؟
با سپاس
موارد عنوان شد و اینجانب در خصوص پروژه ها امکان نظردهی را ندارم