بررسی لزوم Stellited کردن قسمت Wet تجهیز Reducing Regulator

سلام
در سیستم بلانکتیگ روی خط نیتروژن ورودی مخزن یک Reducing regulator نصب میکننند که غالبا فشار upstream آن حدود بین ۷ تا ۹ بار و فشار downstream آن حدود 0.1 بار است با توجه به افت فشار بیشتر ۵ بار، آیا نیازی به استلایتد کردن wetted می باشد؟(آخه اشاره میشه که اگر افت فشار برای گازها بیشتر از ۵ بار و برای مایعات بیشتر از ۱۰ بار باشد استلایت شود)
۲- در شرایط گفته شده کیج لازم است

۳- به صورت کلی برای regulator ها ممکنه کیج استفاده بشه یا خیر؟

ولوهای سیستم بلنکتینگ با شرایط خاص طراحی می شوند ممکن است در داخلشان از کیج استفاده شود و یا خیر. طراحی این ولوها متفاوت از ولوها یا رگولاتورهای عادی است. عملا افت فشار به کمک دو ولو که یکی به عنوان پایلوت استفاده می شود انجام می شود. در حال حاضر نمونه خریداری شده ای که برای پروژه خودمون داشتیم فاقد کیج بوده و فشار ورودی 8.5 بار را به 83 میلی بار در خروجی کاهش می دهد.