سلام
چرا با وجود اینکه ولوهای SDVو ESDV سویبچ open و closeدارند اما سلونیید آنها را برخی ها نامور تایپ میخرند؟ آخه مثلا وایر بریک داشته باشیم خوب ولو بسته میشه و میشه تشخیص داد که اینترلاک فعال نشده پس حتما وایر بریک رخ داده و دیگه نیاز به کارت نامور و سلونیید نامور هم نیست؟
سوال شما چندین مورد را در بر میگیرد که ارتباطی با هم نیز ندارند. سوییچ های نامور سوییچ های جریانی هستند که معمولا سطوح 4 و 20 میلی آمپر را به عنوان کناکت لحاظ میکنند و نه ولتاژ را. الزاما وایر برک باعث بسته شدن ولو نمی شود.
جریان های نامور عموما کنترل شده هستند و لذا انرژی بالای سیگنال نیز ندارند