بررسی علت وقوع پیغام خطای افت ولتاژ بر روی درایو برای فرکانس های بیشتر از 20 هرتز

سوالی در رابطه با خطای افت ولتاژ در درایو جرثقیل داشتم.
جرثقیل چهار موتور دارد.
دو موتور که همزمان کار میکنند برای جلو و عقب رفتن.
یک موتور برای چپ و راست کردن و یک موتور برای بالا و پایین رفتن.
هنگامی که فرکانس حدودا بیشتر از 20 هرتز میشود، موتورهایی که همزمان کار میکنند، پس از حدود 2 متر حرکت، خطای افت ولتاژ روی درایو مشاهده میشود.
اما زی فرکانس حدودا 20، کم پیش میاید که این خطا گرفته شود.
میخواستم بدانم علت چیست؟

(درایو SAVCH 3100-1.5KW-G میباشد.)

pre-charge resistor

در درایو ها برای اینکه خازن های DC Bus در ابتدا با جریان اولیه ناگهانی زیاد شارژ نشوند در ابتدا یک مقاومت (که در شکل با عنوان pre-charge resistor می بینید) را در مدار قرار می دهند و بعد از یک تاخیر زمانی و شارژ شدن باس دی سی کنتاکتور بسته می شود و مقاومت از مدار خارج می شود. در صورتی که این کنتاکتور دچار مشکل شود و بسته نشود و کماکان مقاومت در مدار باقی بماند باس DC به کندی شارژ می شود و ممکن نتواند load را حمایت کند و دچار undervoltage شود.