بررسی علت وجود خطا در سنسور سطح سنج نوع FMR56 بکار رفته در مخزن آهک

سلام وقتتون بخیر،
ببخشید یک مخزن آهک وجود داره که سنسور سطح سنج اون از نوع FMR56 هست و ارتفاع اون حدود 20 متر میشه اما مساله ای که وجود داره اینکه که سنسور دارای خطا هست و مقادیر اشتباه می‌فرسته، میخواستم بودنم نوع سنسور رو باید تعویض کنیم یا باید تغییر موج و یا تنظیمات دیگه ای رو انجام بدیم.

درود در این فروم فقط در خصوص موارد مطرح شده در بسته پاسخ داده خواهد شد. اما به طور کل در مخزن آهک به دلیل وجود گرد و غبار سنسورهای راداری معمولا خطا دارند. از رادارهای Guided Wave به صورت Rod (میله ای) استفاده کنید و از بالای تانک یک خط Purge هوا وارد کنید تا گرد و غبار را پایین نگه دارد.

خیلی ممنون از پاسختون، علتی که پرسیدم این بود توی آموزشی که انجام دادید یکی از موارد مصرف این سنسور رو جاهایی که گرد و غبار هست فرموده بودید.

موفق باشید

سلام
جایی که گرد و غبار خیلی زیاد وجود داشته باشه سنسور راداری هم دچار مشکل میشه. تو این حالت هر چی فرکانس سنسور پایین تر باشه و قطر دهنه آنتن بزرگتر باشه بهتره و میزان خطا کمتر میشه. میدونی فرکانس سنسور چند گیگاهرتز هست؟

مکان نصب سنسور هم مهم است و اینکه زیر سنسور و داخل مخزن مانع یا پایپ و… وجود داره یا نه