بررسی علت عدم برقراری ارتباط میان HMI تازه تعویض شده و PLC

سلام وقت بخیر
روی سیستم کنترل از HMI tp1200 comfort استفاده شده…ال سی دی تاچ خراب شده و بجای یک اچ ام آی جدیدی با همان مشخصات نصب شد و دیتاهای HMI قدیمی روی این دانلود شده ولی الان مشکلی که پیش اومده تمام اعداد روی آن بصورت هشتک نشان داده میشه …یعنی ارتباط با plc برقرار نمیکنه …کابلهای ارتباطی رو برسی کردم هم ip مشكلی ندیدم …دلیلش چی می‌تونه باشه





سلام وقت بخیر
اشکال مربوط به connection هست یا اشکال سخت افزاری دارید یا اشکال نرم افزار و تنظیمات
subnet mask 255.255.255.0 بگذارید تست کنید
رنج ip کامپیوتر رو تو رنج ip plc بگذارید و برنامه hmi رو سیموله کنید ببینید ارتباط میده
اگه حل نشد بفرمایید
موفق باشی

1 پسندیده

ممنوم مهندس