بررسی علت افت ولتاژ در انتهای خط روستایی و معرفی راهکار مناسب برای رفع این مشکل

البته یکی از تجربه های خودم رو گفتم ببینیم استاد چی پاسخ شون هست

سلام. یکی از راهکارها این هست اگه کنتور سه فاز دارید موتور رو روی فازی بزارید که سطح ولتاژ بالاتری دارد. با مولتی متر بسنجید و این کار رو میتونید انجام بدین. چون متاسفانه شرکت توزیع متعادل سازی بار ترانس هاش رو انجام نمیده

در انتهای خط روستایی ولتاژ زیر کنتور ۲۲۸ ولت است در استارت یک پمپ 12 آمپری ولتاژ به ۲۰۹ ولت می‌رسد و با استارت پمپ دوم و افزایش جریان به ۲۶ آمپر ولتاژ به 187ولت رسیده و راندمان( دبی) پمپ کاهش می یابد.
این مسئله با افزایش خازن 185میکروفارادی به 190ولت رسید که کافی نیست.
پیشنهاد؟!؟