سلام
۱- تفاوت Numur proximity switchبا سایر پراکسمیتی سوییچ ها چیست؟
۲- مدار معادل هریک چگونه است؟
۳- آیا برای تمامی پراکسیمیتها باید از کارتهایDI با قابلیت line monitoring استفاده کرد؟
1- تفاوت سوییچ های نامور با سوییچ های معمولی این است که بر اساس ریت جریانی کنتاکشون بسته می شود مثلا در وضعیت قطع یا وصل جریان 4 یا 20 میلی آمپر را ارسال می کنند یعنی سوییچ جریانی هستند.
2- برای مدارش لطفا در اینترنت سرچ کنین چون من تصویر یا مدلی از مداراتشون ندارم
3- بسته به نوع سیستم برای Proximity ها line monitoring در نظر گرفته می شود. مثلا در سیستم F&G و ESD اگر proximity استفاده می شود باید از کارت های AIو مبدل دیجیتال به آنالوگ استفاده شود تا قطعی کابل را بتوان تشخیص داد. اما بهتر است که در این حالات از سوییچ های نامور استفاده شود و کارت های سیستم نیز قابلیت خواندن سیگنال نامور را داشته باشند.
برداشت بنده از سخنان شما به صورت زیر اگر صحیح است لطفا تایید بفرمایید:
اگر سوییچ نوع پراکسمیتی نامور است باید از کارت هایDIکه قابلیت خواندن نامور را دارند استفاده شود.
همچنین اگر سوییچ از نوع پراکسمیتی معمولی بود ولی خواستیم حالت قطع را ببینیم باید از کارتAIاستفاه کنیم
دقیقا درست است