بررسی تاثیر گرید SIL بر تعداد تجهیزات ترنسمیتری

سلام
استاد، سوالم ترکیبی از فرایند و ابزار دقیق است و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

در روی بعضی از مخزان یک ترانسمیتر سطح میگذارند و با آن هم اگر سطح به HHبرسد ولو ورودی مخزن بسته میشود و هم اگر سطح به LL برسد پمپ خروجی مخزن خموش میشود. اما روی بعضی مخازن دیگر که مهم تر هستند یک ترانسمیتر برای HH (بستن ولو ورودی) و یک ترانسمیتر دیگر برای سطح LL(برای خاموش کردن پمپ خروجی) .و حتی گاهی اوقات یک Voting دو از سه می گذارند.
حال فرض بفرمایید که sil study انجام شده و بعضی جاها بدون sil بعضی جاها SIL1و بعضی جاها SIL 2 و…
۱- چه قاعده ای برای انتخاب تعداد ترانسمیتر ها وجود دارد بر اساس SIL study؟
۲- آیا استاندارد خاصی وجود دارد که راجع به این موضوع صحبت کند؟

با سلام
برای پاسخ سوال شما ابتدا باید بخش اول را مد نظر داشت که عبارتست از :

دردسترس بودن یک سیستم:، فاکتور مهمی ست که تعریف مشخصی دارد، وقتی می گوییم ضریب دسترسی به یک سیستم ایمنی 99.5% درصد است یعنی اینکه از هر صد باری که نیاز به عملکردهای ایمنی یک سیستم ایمنی یا یکی از زیر بخش های آن داشته اییم فقط نیم درصد از اوقات، در دسترس نبوده است( یا عمل نکرده است)_ اینجا حساب، حساب احتمالات است و آماری که باید داده هایش صحت و درستی شان تایید شده باشد

در کنترل فرآیند اهمیت درست عمل کردن و مناسب بودن یک سیستم کنترل با کمترین خطا مد نظر میباشد به همین دلیل علاوه بر مد نظر قرار دادن لوپ های کنترلی دقت عملیلتی و حطای آنها را نیز بررسی میکنند.
SIL STUDY.pdf (264.7 کیلوبایت)