خط لوله آب داریم، تپینگ ها از پایین گرفته شده ولی DPT بالای خط نصب شده است، اکثر جاهایی که دیدم تجهیز ابزاردقیق برای سیال مایع پایین خط نصب شده است.
نصب تجهیز ابزاردقیق بالای خط لوله اشکال دارد؟
این مورد امکان پذیر است ولی قطعا با توجه به رنج اندازه گیری LRV و URV براساس ستون فشار آب داخل مخزن محاسبه خواهد شد.
الان تپینگ از پایین لوله گرفته شده و حدود 1.5 متر بالاتر قراره DPT نصب بشه، طبق توضیحات شما الان ما بیایم براساس ستون فشار آب برای 1.5 متر رو محاسبه کنیم و در مقادیر LRV و URV حساب کنیم، یعنی نصب ترنسمیتر بالای خط مشکلی ندارد.
اینکه میگن نصب ترنسمیتر بالای خط باعث خطا میشه درسته؟ بعضی جاها شنیدم میگن باید از ۲ تا seal pot باید استفاده بشه و بعد از seal pot به ترنسمیتر وصل کنیم.
در خصوص موردی که اشاره فرمودین من نظری ندارم طبق ایتمی که عرض کردم یا باید مجددا براساس ارتفاع نصب LRV و URV را حساب کنید و یا ترنسمیتر پایین از تپ پایین نصب گردد.