سلام
مطابق با تصاویر زیر سویچ LSLL-201 روی ESD-200 اثر میگذارد و ESD-200 دو عدد پمپ P-101و P-102 را استاپ میدهد. در نقشه لوپ دیاگرام شما از ESD SYSTEM به سمت MCC دو سیگنال بردید. یعنی در واقع دو CHANEL از کارتI/O در این شرایط مصرف میشود. سوالم این است چرا یک سیگنال از ESD SYSTEM به MCC نبریم تا با آن یک سیگنال هر دو پمپ استاپ داده شوند؟
فرامین تک تک از روی کارت ها خارج می شوند یعنی دو فرمان از یک چنل خارج نمی گردند