بررسی امکان اضافه کردن Section به Reflex Level Gauge

با سلام

1-آیا بعد نصب سکشن ها در Reflex level gauge امکان اضافه کردن سکشن دیگری وجود دارد؟
2- تفاوت ضرایب Kvو Cvچیست؟آیا هر دو برای سایزینگ باید استفاده شوند یا یکی از آنها کافیست؟
3-یک نوع ولو داریم با نام KV که ظاهرا در یک بازه های زمانی مشخصی با ز و بسته میشه. این باز و بسته شدن یعنی چی. مثلا توی برنامه نویسی PLC طوری نوشته شده که مثلا نیم ساعت یکبار عمل کنه؟ در کجاها این ولو کاربرد داره؟ و میشه گفت نوعی از MOVهست یا نه صرفا عملگر دارد و با تحریک سلونید باز یا بسته میشه؟

4- در یک Burner منظور از سنسور با با نماد YS چیست؟

1- خیر
2- Cv=1.156 Kv
3- این نوع ولوها به نام ولوهای تدریجی شناخته میشن عملا قطع و وصل هستن و برای مواردی استفاده میشه که در بازه های زمانی مختلف باید محصول یا سیالی وارد خط بشه و با ماده ای دیگر ترکیب بشه
4- لطفا Legend نقشه PID تون رو مشاهده نمایید