سلام
۱- آیا LHDهایی که دور مخازن پیچیده میشود همان کابل باید مستقیما تا اتاق کنترل برود یا میتوان وارد JB کرد و سپس با کابل مولتی انتقال داده شود؟
۲- آیا تغییر جنس کابل از JB تا اتاق کنترل اندازه گیری را مختل نمی کند؟

1- این تجهیزات همواره خودشان دارای یک JB مخصوص هستند که عموما در داخلشان یک بریر نیز نصب می گردد. خروجی JB را می توان در یک JB دیگر وارد کرد و توسط یک کابل مولتی به اتاق کنترل منتقل کرد.
2- خیر زیرا عملا در قسمت ورودی تغییر مقاومت LHD باعث ایجاد کنتاکت می گردد و تغییر این کنتاکت با کابل دیگری منتقل می شود.