سلام
۱- اگر نخواهیم برای سیستم ESDاز PLCاستفاده کنیم و به جای آن از یک سیستم رله کنتاکتی استفاده کنیم آیا مشکلی دارد؟
۲- در این شرایط این سیستم ESD رله کنتاکتی آیا SIL هم دارد؟
۳- اگر مدلی را سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید؟
سلام
۱- اگر نخواهیم برای سیستم ESDاز PLCاستفاده کنیم و به جای آن از یک سیستم رله کنتاکتی استفاده کنیم آیا مشکلی دارد؟
۲- در این شرایط این سیستم ESD رله کنتاکتی آیا SIL هم دارد؟
۳- اگر مدلی را سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید؟
سلام وقت بخیر
بله میتونید از رله استفاده کنید
رله هایی هستند که sil3 دارند از سازنده هایی مثل Phoenix , Pepperl & Fuchs ,Siemens ,GMI میتونید استفاده کنید
ولی در مورد سیگنالهای آنالوگ چه کاری میخواید انجام بدید؟
موفق باشی
۱-استاد این ها صرفا یک رله ساده هستند یا ادوات جانبی خاصی دارند؟
۲- پنل آنها الزامات خاصی مانند پنل PLCها دارد؟
۳- امکانش هست یه مدل نامبر یا یه کاتالوگ معرفی کنید( سرچ میکنم پیدا نمیشه)
ممنون
سلام وقت بخیر
1- نحوه سیم بندی متفاوتی دارند ولی نیاز به تجهیزات جانبی ندارد
2-پنل الزامات خاصی ندارد
3-لینک و کاتالوگ ارسال میکنم
موفق باشی