بررسی امکان استفاده از تجهیز Sleeve بجای MCT برای ورود کابل به ساختمانهای EX Type

سلام
مواقعی که ساختمان مانند ITR به Fire zone نزدیک باشد ساختمان را EXمیسازند
۱- آیا در این شرایط برای ورود کابل به ساختمان میتواند از sleeve استفاده کرد یا صرفا باید ازMCT که EX type باشد استفاده کرد؟

سلام

سوال خوبی مطرح کردید. در مناطقی که ساختمان (مثل ITR) در مجاورت یا داخل Fire Zone یا Hazardous Area (مانند Zone 1 یا Zone 2) قرار دارد و ساختمان به صورت EX-proof یا Explosion Proof ساخته شده، استانداردها و دستورالعمل‌های خاصی برای ورود کابل‌ها به داخل ساختمان وجود دارد.

در این شرایط:

۱. ورود کابل به محیط EX (Hazardous Area) باید مطابق با الزامات ATEX یا IECEx انجام شود. بنابراین:
• استفاده از sleeve معمولی مجاز نیست، چون توانایی جلوگیری از نفوذ گاز یا جلوگیری از ایجاد جرقه را ندارد.
• باید از سیستم‌هایی مثل MCT (Multi Cable Transit) استفاده شود که دارای گواهی EX یا ATEX/IECEx Certification باشند.

۲. MCTها اگر تاییدیه EX داشته باشند، می‌توانند ورود چندین کابل را با آب‌بندی و گازبندی مناسب فراهم کنند.

جمع‌بندی:
• در صورت EX بودن ساختمان، استفاده از فقط sleeve معمولی مجاز نیست.
• فقط MCT دارای گواهی EX یا تجهیزات مشابه مثل EX-rated Gland یا EX Conduit Sealing Systems قابل استفاده هستند.