سلام و عرض ادب استاد وقتتون بخیر
سوالی که داشتم اینه که اگر در پروژه ای که از plc-400 H redundant به همراه کارت ET های IM153-2 استفاده شده ، قصد داریم خودمون تابلویی اضافه کنیم اما اکتیو باس نداریم ، آیا مجاز هستیم در تابلو جدید از باس کانکتور ها استفاده کنیم ( کارت ETمون همون IM153-2 هست )
یا مثلا اگر در یکی از تابلو های خود پروژه ، یکی از اکتیو باس ها دچار مشکل شد و ما در اون لحظه موجود نداشتیم که تعویض کنیم میتونیم کل اکتیو باس ها رو در بیاریم و به جاش باس کانکتور استفاده کنیم ؟
تشکر از شما