بررسی الزامات Joint گذاری نقشه های ISO در نرم افزار PDMS

با عرض سلام و خسته نباشی ؛
آقای دکتر اگه ممکنه در مورد تنظیماتی که باید توسط ادمین جهت جوینت گذاری نقشه های iso در نرم افزار pdms انجام بشه توضیحاتی ارائه بدین ؟ با تشکر

1 پسندیده

سلام وقت بخیر

در آینده نزدیک به بسته بخشی اضافه خواهد شد که شامل همه تنظیمات ایزوادمین هست. به زودی به دست همه دوستان خواهد رسید.

1 پسندیده

البته با استفاده از تصاویر پایین بصورت کاملا اجمالی نیز میتوان این کار را انجام داد ولی تنظیمات دقیق تر به منظور قطعه بندی اسپول در ماژول spooler ایجاد میشود.
image

image

image

image

image

سلام ، ممنون از پاسختون
ولی در این روش جوینت های TRD رو شماره گذاری نمیکنه همچنین لوله های بالای 12متر هم جوینتی براشون در نظر نمیگره؟
در روش ماژول spooler پاسخی که نرم افزار در نظر میگره برا اسپول سازی و جوینت گذاری منطقی و قابل اعتنا هست؟

1 پسندیده

سلام و عرض ادب

در خصوص ماژول SPOOLER بسته به منطقی شما در ATT TYPE هر کامپوننت تعریف میکنید می توان استناد نمود. یعنی در واقع با توجه به دانش خودتون برای هر JOINT مشخص میکنید که SHOP باشه (همان معادل FW) و یا FABRICATION ( معادل اسپول).

در خصوص تنظیم برای اتصالات روزه ای اگر هدفتون این هست که شماره بخوره باید از گزینه اخر تنظیمات در قسمت TYPE استفاده کنید و عبارت رو SHOP+FIELD AS SHOP قرار بدین

استاد در بخش annotation گزینه با عنوان Joint number است. کاربرد اون چیست؟
باتشکر

سلام
استاد چه نرم ابزاری باید نصب کنیم
که جونیت گذاری دقیق بشه

1 پسندیده

سلام وفت بخیر
جوینت گذاری در نرم افزار عملا اگر هم انجام بشود مبنای درستی از محاسبات سرجوش گذاری نیست و می بایست برای این کار در دفتر فنی مستقر در سایت و به روش دستی استفاده کرد. همانگونه ای که در آموزش هم خدمت شما ارائه شده است. دلایل این موضوع این است که باید از میزان موجودی متریال در انبار اطلاعاتی داشت که بتوان با کمترین اتلافی، سرجوش های مناسب گذاشت. در مواردی دیگر دسترسی ها از دیدگاه فضای عملیاتی می بایست در سایت در نظر گرفته شود.

علی ایوالحال استفاده از ماژول SPOOLER در نرم افزارPDMS می تواند کمک کننده باشد.