بررسی الزامات و محدودیت های ارسال سیگنال از ترموکوپل به اتاق کنترل به صورت مستقیم

سلام
شما فرمودید میتونیم مستقیما از ترموکوپل به اتاق کنترل سیگنال رو بفرستیم،در این صورت محدودیت فاصله وجود داره و نوع سیگنالی که ارسال میشه ولتاژی هست؟

اگر ترنسمیتر دوسیمه شما بذارید به صورت 4-20میلی امپر هست

اگه مستقیما بخواهید این کار رو انجام بدین باید حتما کابل شما و تمام ترمینال های مسیر از جنس همان ترموکوپل باشه بله محدودیت فاصله تا حدود 200 متر رو داریم. از اونجایی که کابل های ترموکوپل گران قیمت هستند و به مرور زمان آسیب می بینند توصیه میشه که از ترنسمیتر دما با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر استفاده شه