بررسی الزامات طراحی سیستم روشنایی برای یک ساختمان با ترانس بزرگ

سلام
اگر ساختمانی یه تراس نسبتا بزرگ داشته باشه و بخواییم در فضای سبز جلوش روشنایی قرار بدیم، چه ضوابطی باید رعایت کنیم؟ و در چه استانداری دنبالش بگردم؟ نشریه، ملاحث یا iec؟
استفاده از منبع تغذیه pelv و …
برای پریزها هم IP44

سلام. چراغ با تغذیه 230 ولت با درجه حفاظتی حداقل X4 - مستحب آن است که از RCD هم استفاده کنید.

ممنونم.
جناب مهندس اگر اون روشنایی در داخل گلدان باشه و تحت آبیاری اب و یا باران باز هم ۲۳۰ ولت براش مناسبه؟

روشنایی داخل گلدان اگر مستغرق می‌شود باید حداقل IPX7 باشد. با ولتاژ ELV