بررسی الزامات تعیین Normally open یا Normally close بودن کنتاکت ها

با سلام خدمت اساتید محترم
سوالی داشتم در مورد الزامات تعیین Normally open یا Normally close کنتاکت ها. تعیین این مورد بر چه اساسی هست ؟ بطور مثال مربوط به سرویس کنتاکت هست یا چیز دیگری؟
کنتاکت هایی که تا حالا دیده ام سیگنال های فیدبک موتورها ، وضعیت ولوها و سوییچ های فشار و سطح و فلو.
سوال بعدی اینه که آیا تعیین نوع کنتاکت بستگی به سیستم سیگنال هم دارد یعنی ESD, FGS, DCS

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
در حالت معمولی فرقی برای حالت NO,NC نیست ولی برای حالت امنیت بیشتر از NC استفاده میشه به این صورت که مثلا کلید Emergency بصورت NC بسته میشه و دایم کلید وصل هست و جریان عبور میکنه به محض زدن کلید مسیر قطع میشه و سیستم متوقف میشه، به این صورت اگه سیستم در حال کار باشد و سیم هم قطع بشه مثل اینه که کلید زده شده و دستور توقف داده میشه ، در صورتیکه اگه NO استفاده بشه در صورتیکه سیم قطع بشه تشخیص داده نمیشه و بعد از اون اگه کلید هم زده بشه اتفاقی نمیافته
نوع کنتاکت به سیستم خیلی مربوط نمیشه و بیشتر به طراحی و استانداردهای مورد استفاده بستگی داره
موفق باشی

1 پسندیده