بررسی الزامات تست سلامت سنسور دمایی PT100

سلام و احترام
من از یک PT100 اهم گرفتم (از هد خود PT100 در سایت) که مقدار اهم ۲۰۴.۹ را نشون میداد که طبق جدول دمای 282 را باید مانیتور میکرد و در اتاق کنترل هم با تلرانس بسیار کم همین بود

ولی این اهم را که در فرمول
Rtx=rt0+(0.385*(t-t0) که میزارم فرمول دمای ۲۷۲ را نتیجه میده
علت چی هست جناب آقای مهندس لطفی بزرگوار

رابطه یک رابطه کاملا خطی هست سنسور رو بزارین در کاسه اب و یخ صفر درجه اگه ۱۰۰ اهم رو نشون داد یعنی صفر سنسور اکی هست و بعد بزارین تو اب جوش ۱۰۰ درجه باید ۱۳۸.۵ اهم رو نشون بده غیر از این موارد باشه سنسور مشکل داره