بررسی الزامات استفاده از Isolation Valve های پایپینگی به منظور اندازه گیری فشار

با سلام
در بسته ابزار دقیق میفرمایید که به منظور اندازه گیری فشار (PTیا PG) از ایزوله ولوهای پایپینگی "3/4 استفاده میشه وبعد با استفاده از تبدیل، آن را به "1/2 تبدیل میکنیم. چرا مستقیما از ایزوله ولوهای "1/2 استفاده نمیشه؟ این در حال است که هنگام اندازه گیری فلو اشاره میکیند که ولوهای ایزوله (به صورت falnge tapsیا pipe taps) مستقیما "1/2 است دلیل این تفاوت چیست؟

درود طبق الزامات استاندارد این سایزها در نظر گرفته میشه یعنی برای فشار ابتدا کانکشن 1 اینچ و بعد تبدیل به 1/2 اینچ ولی برای فلنج اریفیس چون سوراخکاری ش با 1 اینچ امکان پذیر نیست به صورت 1/2 اینچ در نظر گرفته شده است. جهت اطلاع بیشتر استانداردهای بالا را مطالعه کنین

ips-in-101/102/103/104/105