برآورد اجرای پیمانکار براساس فهرست بها

سلام و درود جناب مهندس
جهت برآورد اجرای پیمانکار بایستی تعداد لوپ ها بدست آوریم، در این خصوص در چند مورد میخواستم نظر شما را جویا بشم:
۱- در مورد سطوح ESD بطور مثال level 0 اگر فعال شود چندین ESDV در چند واحد را می بندد اکنون کل این اکشن ها را باید یک لوپ درنظر بگیریم یا به ازای هر اکشن یک لوپ درنظر گرفته شود؟
۲- در سیستم HIPPS سه عدد PT و دو عدد ESDV داریم برای این مورد ۶ Close loop در نظر بگیریم صحیح است؟
۳- یک عدد PT داریم که در صورتی که الارم low low بدهد باید دو ولو بسته شود این مورد را دو لوپ در نظر بگیریم صحیح است؟

1 پسندیده

1- به ازای هر اکشن (عملا تاثیر بر روی خروجی مثلا SOV) یک لوپ
2- دو عدد لوپ
3- بله صحیح است

2 پسندیده