ایجاد فایل سیستمی wıncc run tıme

سلام،احتمالا اشکالی تو تنظیمات تون هست،اگه امکانش هست پروژه رو برام زیپ کنید بفرستید، من کانفیگ کل سیستم رو ندارم نمیدونم چرا این پیام به این شکل رو میده

با تشکر بسیار از استاد

2020-10-09/1602242866-286759-screenshot-20201009-145625.jpeg
استاد خطای(the current user does not belong to the simatic HMi") رو میده.و کامپایل نمیشه.

سلام من این کامپیوتر رو با اسم کامپیوتر خودم تنظیم کردم و ای پی ها رو هم تغییر دادم روی ۱۹۲.۱۶۸.۱.۰۰۰ برنامه اجرا شد ،عکس اجرا رو هم براتون فرستادم

در مورد ای پی منظورم این بود که رقم آخر رو تغییر ندادم فقط سه قسمت اول رو تغییر دادم

2020-09-21/1600692548-710161-file-systemi.png
بنده ابتدا باید فایل رو ایجاد بکنم تا بتونم از wın cc start فراخوانیش بکنم . لطفا راهنماییم کنید چرا گزینه fıle systemı run tıme رو نمیتونم ایجاد کنم تا بتونم فقط در یک محیط یوزر scada رو تحویل اپراتور بدم. ممنون

در این شرایط بالای صفحه کنار کلید سیمولیشن ،کلیدRT فعال هست که می تونید برنامه رو اجرا کنید

سلام روز بخیر من پروژه شما رو بررسی کردم علت این مساله اینه که شما بجای wincc runtime professional از advanced استفاده کردید و در این حالت فایل .mcx تولید نمیشه

2020-10-06/1601991531-904270-16019914536098550343214359877876.jpeg

2020-10-10/1602318109-614608-image.png