سلام استاد، در دیتا شیت اورجینال (spec پروژه) رنج کالیبره سطح درام بویلر از منفی ۲۵۰ تا مثبت ۲۵۰ (میلی متر آب) ذکر شده حال اگر این رنج را ۰ تا ۵۰۰ میلی متر اب در نظر بگیریم:
۱. در اندازه گیری سطح درام چه ایراداتی پیش خواهد آمد(کنترل سطح و حفاظت درام )؟ و مقادیر خطا چه مقدار خواهد بود و چگونه قابل محاسبه است؟؟
(نقطه کنترل درام ۵۰ درصد سطح می باشد)
۲. آیا استانداردی در این رابطه وجود دارد لطفا ذکر نمایید؟
ضمنا در اندازه گیری سطح درام:
از wet Leg استفاده شده است.
ترانسمیتر در یک طبقه پایین تر از درام نصب شده است.
رنج رو بین صفر تا ۵۰۰ میتونین تغییر بدین با توجه به اینکه فرمودین ترنسمیتر پایین تر هم نصب شده. خطای اندازه گیری هم مثل حالت قبل محاسبه میشه ۵۰ درصد هم روی ۲۵۰ میلی متر اب قرار می گیره