انتخاب صحیح اینسترومنت

طبيعتا شما نميتوني رنج صفر تا ٢٢٠ را پيدا كني و بايد رنجي باشه كه حتي الامكان به رنج كاليبره نزديك و فشار operation هم بين ٥٠ تا ٨٠ قرار بگيره محاسبه خطاش هم سر انگشتي ميشه انجام داد ترنسميتري كه رنجش اندازه گيري ٠ تا ٤٠٠ هست با دقت يك دهم يعني 0.4 بار خطا داره و در بازه كاليبراسيون صفر تا ٢٢٠ هم اين خطا رو داره مرجع ٥٠ تا ٨٠ درصد هم تو اكثر استانداردها نظير ips و isa اشاره شده است

با سلام
استاد شما برای انتخاب صحیح ترانسمیتر های فشار برای نصب آیتم زیر را فرمودید
50%FS>Poperation>80%FS
سوال بنده اینه که:
۱) اگر فشار اُپریشن ۱۸۰ بار باشد و رنج کالیبره ۰ تا ۲۲۰ بار باشد.
طبق فرمایش شما بهترین انتخاب برای رنج اینسترومنت مقدار ۰ تا ۲۲۰ بار خواهد بود
حال اگر ترانسمیتر با اینسترومنت رنج ۰تا ۴۰۰ بار یا حتی ۰ تا ۶۰۰ بار انتخاب شده باشد چه مقدار خطا در اندازه گیری فشار خواهیم داشت و مقدار خطا چگونه قابل محاسبه است؟
۲)اگر امکانش وجود داره رفرنس رابطه بالا را هم بفرمائید.:pray::rose:

@819#735 سپاس استاد

طبيعتا شما نميتوني رنج صفر تا ٢٢٠ را پيدا كني و بايد رنجي باشه كه حتي الامكان به رنج كاليبره نزديك و فشار operation هم بين ٥٠ تا ٨٠ قرار بگيره محاسبه خطاش هم سر انگشتي ميشه انجام داد ترنسميتري كه رنجش اندازه گيري ٠ تا ٤٠٠ هست با دقت يك دهم يعني 0.4 بار خطا داره و در بازه كاليبراسيون صفر تا ٢٢٠ هم اين خطا رو داره مرجع ٥٠ تا ٨٠ درصد هم تو اكثر استانداردها نظير ips و isa اشاره شده است