الزامات استفاده از سنسور Multi Temprature بر اساس استاندارد API

سلام
1- در استاندار API chapter 7 برای موقعیت سنسنورهای مولتی دما مطابق با تصویر ،اشاره شده که برای ارتفاع بالای ۱۵ متر از ۶ تا سنسور دما استفاده گردد ولی در جای دیگر اشاره کرده که فاصله بین نقاط حداقل ۳ متر باشد. آیا اگر مخزن ما مثلا ۳۰ متر همان ۶ تا کافیست یا باید حداقل فاصله ۳ متر رعایت شود که در اینصورت تعداد خیلی از ۶تا بیشتر میشود؟
2- اگر سطح LLمخزن مثلا ۲ متر باشد بازهم پایین ترین سنسور باید در ارتفاع ۱ متری باشد یا بالاتر از LLمخزن؟
17190391023308846750026621588664

17190391668738298306998066323409
چ

این موارد الزام نیست نقاط تشخیص دما همیشه توسط واحد فرآیند اعلام میشه منظورم اینه که شما ممکن است یک مخزن 15 متری داشته باشید ولی فرآیند شما صرفا در یک نقطه با یک single سنسور آن را اندازه گیری کند.

سلام
این سوال راجع به tank gauging system بود در اینصورت باز در پاسخ تغییری ایجاد نمیشود؟

بله برای تنکیجینگ تغییر خواهد داشت و اینکه از چند المنت دمایی استفاده شود را توسط سازنده سیستم TGS نهایی می کنیم. معمولا سه نقطه پایین میانی و بالای مخزن پوینت هایی هست که باید اندازه گیری گردد