جناب اقای دکتر مانی زاده @Manizadeh
استاد محترم
سلام
در pms نمونه درbranch table بجای SockOlet
از half coupling استفاده شده (طبق عکس)
1-در چه صورتی این امکان پذیر است؟ توجیح و رفرنسی هم دارد؟
2-برای update این PMS و استفاده از ان، ایا نیاز است که جدول را بر اساس اتصالات SockOlet اصلاح شه؟
با تشکر
1 پسندیده
سلام و وقت بخیر
کارکرد half coupling عینا شبیه sockolet هست و البته بر اساس استاندارد ASME B16.11 که کاملا منطبق بر اصول طراحی کد هست. اما دلیل اینکه ما عموما در پروژه ها از SOCKOLET استفاده میکنیم به دلیل اجرای ساده تر و دقیق تر به دلیل داشتن یک قوس در این المان هست که مثل زین اسب بروی گرده لوله قرار میگیرد و عملا در زمان FIT UP بسیار مناسب تر هست.
سلیقه شما به عنوان طراح میتواند این جدول رو اپدیت کند و یا اینکه بر اساس تجربه خودتون عمل کنید
موفق و موید باشید
1 پسندیده