خیر . ساختمان سنتی هیچکدام از سیستمهای توضیح داده شده نیست
چون بدنه های فلزی به جایی وصل نیستند.
بله RCD می تواند مفید باشد
خیر . ساختمان سنتی هیچکدام از سیستمهای توضیح داده شده نیست
چون بدنه های فلزی به جایی وصل نیستند.
بله RCD می تواند مفید باشد
@09166500158#1011 سلام عرض کردم نمی توانیم چنین تعریف خودساخته ای داشته باشیم .
استفاده از rcd می تواند تا حدودی برخی برق گرفتگی ها را مانع شود.
آیا می توانیم بگوییم ساختمان های فاقد هادی PE نوعی از سیستم TT است با مقاومت زیاد ؟
و بنابراین استفاده از RCD می تواند مفید باشد .
این توجیه می تواند تا اندازه ای درست باشد ؟
درود و سپاس
استاد محترم و گرامی
بیشتر منظورم از شباهت بین سیستم سنتی و سیستم TT این بود که بنوعی سیستم سنتی (در حالی که می دانیم فاقد هر الکترود زمینی در محل است ) با یک مقاومت بزرگ طبیعی ( که کف و مصالح ساختمان، آنرا ایجاد می کند) را با یک سیستم TT که دارای یک الکترود زمین اما با مقاومت بسیار زیاد( در حد و اندازه مقاومت کف و مصالح ساختمان) است را در نظر بگیریم و مشابه سازی کنیم …
از این نظر عرض کردم با این شرایط آیا می توانیم بگوییم با توجه به انکه این دو سیستم با این توضیح ( علیرغم تفاوت ساختاری و بدیهی که دارند) بدلیل آنکه از نظر لوپ حلقه اتصال کوتاه مشابه یکدیگرند نتیجه گیری کنیم که کلید RCD همانطور که برای سیستم TT الزام هست پس برای سیستم سنتی هم با توجه به این مشابهت مفید خواهد بود ؟
ممنون از سعه صدر و پاسخ تون