اجرای Cyclic های OBs اتوماسيون زيمنس

سلام استاد
يک سوال مربوط به اجرا شدن OB هاي Cyclic دارم اينکه تو يکي از پروژه ها شما اومدن توي اين OB يک برنامه نوشتن که يک تيغه بسته بياد خروجي خودش رو SET و RESET کنه (همون Flasher) ، سوال من اينجاست که اجرا شدن اين OB چه نقشي د چشمک زن داره در حاليکه همين کار رو تو OB1 هم ميتونيم بنويسيم و به حيث چشمک زن باشد مثلا همين کار رو من در OB1 کردم . قبلا من فکر ميکردم که هر 100msاجرا شدن اين OB باعث چشمک زن ميشه ولي الان که اين برنامه رو تو OB1 هم نوشتم که داره چشمک ميزند، اگع لطفا کنن بطور ساده اين ابهام رو برام توضيح بدن ممنون ميشم
2021-10-21/1634803752-676029-1.png

سلام وقت بخیر
شما روی کامپیوتر این چشمک زن رو می‌بینید ولی اگه خروجی plc رو نگاه کنید می بینید که خروجی تقریبا روشن و ثابت هست چون سرعت قطع و وصل شدن در ob1 در حد میلی ثانیه هست و خروجی فرصت قطع و وصل شدن رو پیدا نمیکنه ولی اگه از ob35 استفاده کنید بخاطر تاخیر اجرای این ob چشمک زن براحتی در خروجی دیده میشود