در بسته طراحی تابلو mv/lv انجام شده
سلام استاد
در بخش اول فصل 4 ، تصویری به صورت زیر نمایش داده شده است . آیا شکل (( الف )) اجرایی است ؟
چون زمانی می توان کابل ها را زمین کنیم که برق شبکه قطع باشد ، همچنین زمان برق دار شدن شبکه را نمی دانیم تا از اتلاف توان عبوری به زمین جلوگیری کنیم .
در شکل (( ب )) کلیدی که خط را به زمین وصل می کند ، نباید بعد از کلید سری که روی خط وصل است باشد ؟
این مشکل در شکل زیر ، که مریوط به اتصال به دو فیدر است تکرار شده است (در شکل مربوط به اتصال به رینگ اصلی هم چنین مشکلی وجود دارد) .
ای کاش مثلا نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری دارند رو هم نشون میدادین تا با مثال های واقعی هم آشنا می شدیم .
بله اجرایی است . پس از بی برق شدن شبکه جهت کار اکیپ تعمیرات بر روی شبکه ارت سوییچ بسته می شود تا اکیپ بتواند با آسودگی خاطر بر روی خط کار کند
@sasanfar#2781
اینکه وجود ارت سوییچ برای آسودگی خواطر تیم تعمیرات است قبول ، سوال من مکان قرارگیری این ارت سوییچ ها است !؟ . ارت سوییچ به نظر من باید بعد از سکسیونر قرار بگیرد .
چون تیتر فصل (( معماری شبکه توزیع MV و LV )) است چه خوب میشد نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری هایی دارند رو هم نشون میدادین ، حتی اگر چنین شهر یا شهرک صنعتی وجود خارجی هم نداشت .