سلام و عرض ادب
توی قسمت به دست آوردن جریان نامی کلید کوپلاژ فرض بر این گرفته شده که با توجه به لاجیک ،یا کلید کوپلاژ باز است و یا اگر بسته باشه یکی از کلید های بالا دست همواره باز است و در نتیجه جریان نامی گذرنده از کلید کوپلاژ با جریان نامی کلید های بالا دست برابر است ولی وقتی می خواهیم قدرت اتصال کوتاه روی شینه ای که کلید کوپلاژ روی آن قرار دارد را محاسبه کنیم فرض میگیریم که هر سه کلید کوپلاژ و a وb بسته هستند و از هر ترانس ۳۶ کیلو امپر جریان اتصال کوتاه روی شینه ریخته میشه و در نتیجه جریان اتصال کوتاه روی شینه ۷۲ کیلو امپر پیش بینی میشه
سوال من این هست که مگه طبق لاجیک همواره دوتا از کلید ها بسته نیست و یکی باز،پس چرا برای محاسبه اتصال کوتاه فرض بر این گرفته شده که هر سه کلید بسته هستند و از هر ترانس ۳۶ کیلوامپر جریان اتصال کوتاه ریخته میشه روی شینه؟