سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای دکتر مانیزاده عزیز @Manizadeh
بخشی که درباره به دست آوردن ضرایب G’s برای SEISMIC توضیح دادید، یک فرمول از کد UBC وجود داره.
Fp = 4.0 Ca Ip Wp
که طبق توضیحات جنابعالی ضریب زلزله از بخش 4.0Ca.Ip به دست میاد و باید بعنوان ضرایب G’s از این ضریب استفاده بشه.
اما با توجه به دیتاهایی که وجود داره، معمولا تفاوت در نتایج بعلت تفاوت در خاک منطقه هست، چون پارامتر Z که برای ایران ثابته، و پارامتر Ip هم معمولا 1.5 میشه. پس عددی که به دست میاد برای هر پروژهای ثابته و ما اینجا فقط همین یک عدد رو داریم به عنوان ضریب G’s.
حالا سوال اینجاست که در جدول مربوطه در سزار عدد ضریب به دست آمده رو باید برای Ux وارد کرد یا Uz؟
سلام و عرض ادب
به فرمول نیروی زلزله برای اجزای غیرسازهای طبق UBC اشاره کردید:
Fp = 4.0 × Ca × Ip × Wp
که در آن:
- Ca تابع نوع خاک است،
- Ip ضریب اهمیت اجزاست (برای اجزای مهم 1.5)،
- Wp وزن اجزاست،
- و کل ضریب جلوی Wp (یعنی 4.0 × Ca × Ip) همان ضریب شتاب افقی (G’s) است که باید وارد نرمافزار شود.
در نرمافزار CAESAR II، وقتی شما میخواهید بار زلزله را وارد کنید، باید مشخص کنید که شتاب زلزله در کدام جهت وارد میشود: محور X، Y یا Z.
در نرمافزار CAESAR II، این ضریب شتاب زلزله (G’s) باید در جهتی اعمال شود که زلزله به طور مؤثر بر سیستم لولهکشی تأثیر میگذارد — که معمولاً جهت افقی است.
اگر فرض کنیم که محور Y در مدل عمودی است (که در اکثر مدلهای CAESAR همینطور است)، آنگاه:
- محور X و Z دو جهت افقی هستند.
- در اکثر پروژهها، نیروی زلزله در جهت افقی وارد میشود، نه در جهت عمودی.
بنابراین:
اگر جهت زلزله در مدل شما در امتداد محور Z تعریف شده، ضریب G’s را باید در ستون مربوط به Z direction (Uz) وارد کنید.
و اگر جهت زلزله در مدل شما در امتداد محور X تعریف شده، باید در ستون X direction (Ux) وارد شود.
نکته مهم: مدل شما تعیین میکند که کدام محور نمایانگر جهت افقی است. شما باید قبل از وارد کردن ضرایب، به تعریف محورها در مدل توجه کنید.
خلاصه خدمتتون بگم:
- فرمول G’s صحیح است: G’s = 4.0 × Ca × Ip
- جهت وارد کردن این ضریب (Ux یا Uz) بستگی به مدل شما دارد.
- در اغلب مدلهای استاندارد که محور Y عمودی است، جهت زلزله در محور Z یا X افقی اعمال میشود.
- بنابراین، بررسی محورهای مدل شرط اول است؛ ولی در بیشتر موارد باید در ستون Uz یا Ux (بسته به جهت افقی) وارد شود، نه Uy (محور عمودی).
با سپاس فراوان از پاسخ ارزشمندتون،
در بخش آموزش، دو مقدار برای این قسمت وارد کردید: یکی به عنوان Ux و دیگری Uz، و اشاره فرمودید که بهتر است این دو مقدار در دو ردیف جداگانه درج شوند تا بتوان تشخیص داد که مؤلفههای تنش ناشی از بارگذاری Seismic مربوط به کدامیک از ردیفهاست. با این حال، با توجه به توضیح حال حاضر جنابعالی مبنی بر اینکه ابتدا میبایست جهت غالب زلزله را تعیین نموده و سپس عدد حاصل از فرمول را صرفاً در یکی از این دو ردیف (Ux یا Uz) وارد کرد، همچنان این ابهام برای بنده باقیست.