سلام و خداقوت
استاد گرامی قبلا چندین بار راجع به انتخاب طول دیسپلیسر برای محاسبه اینترفیس صحبت شد. ولی متاسفانه من متوجه نسدم. حال لطفا به مثال زیر توجه کنید
مثال زیر برگرفته از دوره آموزشی شماست.
حال فرض کنید که مخزن تا وسط پر است بگونه که 1/4آن سیال سبک و 1/4دیگر سیال سنگین باشد.
در این صورت طبق شکل زیر میزان وزن دیسپلیسر 27.06 کیلو میشود و ما out of rangeخواهیم شد.
مهندس عزیز قبلا فکر کنم توضیح دادم ببینید ما وقتی داریم دیسپلیسر رو برای حالت دو فاز طراحی می کنیم فرض می شود که کل دیسپلیسر در سیال غوطه ور هست و عملا دیسپلیسر مشخص می کند که ارتفاع اینترفیس در یعنی سطح پایینی (مثلا آب) کم یا زیاد می شود که ما به ازای آن سیگنال کنترلی تولید می شود. برای همین هم هست موقعی که شما میخاین zero حساب کنین دارین با سیال سبک کلا پر در نظر میگیرین چمبر رو و موقعی که دارین span حساب میکنین کل چمبر رو با مایع سنگین در نظر میگیرید. نمیشه که بعد برید تو فرآیند و تا نیمه دیسپلیسر تو سیال غوطه ور شه که!!! شما دارید با فرض اینکه کل دیسپلیسر در سیال غوطه ور هست محاسبات اولیه رو انجام میدین.