ابهام در شیوه ی تعیین طول Displacer برای محاسبه Interface

سلام و خداقوت
استاد گرامی قبلا چندین بار راجع به انتخاب طول دیسپلیسر برای محاسبه اینترفیس صحبت شد. ولی متاسفانه من متوجه نسدم. حال لطفا به مثال زیر توجه کنید
مثال زیر برگرفته از دوره آموزشی شماست.
16973785489256543439428958249830
حال فرض کنید که مخزن تا وسط پر است بگونه که 1/4آن سیال سبک و 1/4دیگر سیال سنگین باشد.
در این صورت طبق شکل زیر میزان وزن دیسپلیسر 27.06 کیلو میشود و ما out of rangeخواهیم شد.
16973786927963869110991214842

مهندس عزیز قبلا فکر کنم توضیح دادم ببینید ما وقتی داریم دیسپلیسر رو برای حالت دو فاز طراحی می کنیم فرض می شود که کل دیسپلیسر در سیال غوطه ور هست و عملا دیسپلیسر مشخص می کند که ارتفاع اینترفیس در یعنی سطح پایینی (مثلا آب) کم یا زیاد می شود که ما به ازای آن سیگنال کنترلی تولید می شود. برای همین هم هست موقعی که شما میخاین zero حساب کنین دارین با سیال سبک کلا پر در نظر میگیرین چمبر رو و موقعی که دارین span حساب میکنین کل چمبر رو با مایع سنگین در نظر میگیرید. نمیشه که بعد برید تو فرآیند و تا نیمه دیسپلیسر تو سیال غوطه ور شه که!!! شما دارید با فرض اینکه کل دیسپلیسر در سیال غوطه ور هست محاسبات اولیه رو انجام میدین.