سپاسگزارم جناب مهندس لطفی.
امکانش هست توضیح بیشتر بدیدکه چرا در کیس های esdخطرناک هست؟ اگر سوییچ failکرده باشه چه فیدبکی میتونیم از صحت عملکردش داشته باشیم؟
سوال دیگه اینکه در بحث esd برای رسیدن به silهای مختلف votingبه چه صورت از سوییچ ها گرفته میشه؟
آیا استفاده از ترانسمیتر به جای سوییچ توصیه می شود یا خیر؟ (به خصوص در لوپهای esd)
با توجه به اینکه اگر سوییچ fail کرده باشد هیچ فیدبکی از خرابی ش نداریم.
مرجع استانداردی؟
براي كيس هاي esd امكان استفاده از ترنسميتر جهت سوييچ امكان پذير نيست استاندارد iso 13850 و iec 60947 و iec 60204
اين كار بسيار خطرناك است و safety سيستم رو به شدت كاهش ميده و به علت همين به هيچ عنوان توصيه نميشه
براي كيس هاي voting معمولا از ۲ از ۳ استفاده میشه یعنی چنانچه دو تا سوییچ از سه تا دیتکت رو انجام بدن فرمان تریپ صادر میشه
امكان fail سوييچ وجود نداره چون شما در حالت low سوييچ اون رو در حالت normal open و در حالت high روي normal close سربندي مي كني و بنابراين تنها حالت خطا موقعي خواهد بود كه wire break داشته باشي كه در اين صورت با توجه به نوع سربندي انجام شده بلافاصله ميتوني status خطاش رو روي مانيتورينگ ببيني
حتي ميشه براي حالت هاي خاص براي مواقعي كه ممكنه fail رخ بده لاجيك رو به نحوي نوشت كه سيستم رو به حالت safe ببره و در اين حالت امكان بروز هر خطري گرفته ميشه