@saeed#5098
سلام وقت بخیر
بحرانی ترین حالتن گاها ممکن هست که به شما هزینه بسیار زیادی رو تحمیل کند.
اگر حالت همزمانی کار کردن پمپ ها 90 درصد اوقات باشه فرمایش شما درست هست ولی زمانیکه شما 10 درصد از کل زمان یا حتی کمتر دو پمپ کار میکنن باهم توجیهی ندارد. ضمن اینکه بنده همه حالات رو بررسی کردم که با توجه به شرایط کاری هر پروژه ای تصمیم گیری شود. نکته اخر ممکن هست در مواقع بسیار بسیار نادری در پمپ های خاص حالت تک پمپ کار کردن، حالت بحرانی باشد.
سلام جناب دکتر…خسته نباشید…در اموزش میفرمایید که برای پمپ باید هر سه حالت زیر در سزار انالیز شود
حالت الف)پمپ A روشن و پمپ B خاموش
حالت ب) پمپ B روشن و پمپ A خاموش
حالت پ)هر دو پمپ روشن
به نظر من فقط کافیه که حالت سوم (یعنی هر دو پمپ روشن باشند) را انالیز کنیم چون که حالت سوم بدترین حالت است…پس وقتی بتوانیم در بدترین حالت سیستم را انالیز کنیم و از سزار جواب مثبت بگیریم دیگر نیازی نیست که حالت الف و ب را بررسی کنیم
…ایا این گفته ی بنده درست است یا خیر؟