وقتتون بخیر استــــاد جــــداری
ممنون از اطلاعات مفیدی که در خصوص لوله مویی در دوره توضیح دادید
استاد در طول دوره به لوله مویی 1/10 اسب یا 0.028 اشاره کردید و فرمودید با کم و زیاد کردن طول این لوله مویی میتوان روی سیستم های برودت خانگی که غیر استاندادرد ساخته شده اند استفاده کرد و به سرمای مطلوب برسیم
مثلا در دوره فرمودید برای کمپرسور 1/4 میتوان از این لوله مویی با طول 2/85cm استفاده کرد
اگر امکانش هست اطلاعاتی که به طور تجربی با کم و زیادکردن طول لوله مویی 0.028 نسبت به قدرت کمپرسور به دست آوردید به اشتراک بزارید ممنون میشم .
طول این لوله مویی برای قدرت های 1/3 - 1/4+ - 1/4++ - 1/5 - 1/6 و 1/8 مد نظرم هست
درود برشما اگر امکان داشت برای اونها یک جدول درست میکردم ولی نمیشه و علت اون این هست که در تمام سیستم های غیر استاندارد قطر و طول لوله اواپراتور فرق میکنه و ملاک اونها فقط قدرت کمپرسور نیست لذا به نسبت طول و قطر لوله اواپراتور طول لوله مویین ۰.۲۸متغیر هست و کاملا تجربی ولی طول لوله بنده بین ۲.۶۵تا ۲.۹۰میزنم
1 پسندیده