سلام
1- در جایی خواندم که برای ولو گلاب در صورت که ولو flow tend closeباشد گلاب میتواند balance باشد وبرای حالت flow tend to openحتما از نوع unbalanced هست آیا مطلب صحت دارد؟
سلام
1- در جایی خواندم که برای ولو گلاب در صورت که ولو flow tend closeباشد گلاب میتواند balance باشد وبرای حالت flow tend to openحتما از نوع unbalanced هست آیا مطلب صحت دارد؟
با سلام و احترام
با توجه به اینکه ممکن هست سایر دوستانی که سوال رو بعدا میخونن، بخوان بدون FTO و FTC چه هست، تصویر زیر رو من قرار میدم که منظور مشخص بشه. همانطور که شما هم مطلع هستید عموم شیرهای گلاب دو طرفه هستند و از هر دو طرف میتونن توی سیستم لوله کشی قرار بگیرند.
در خصوص BALANCED GLOBE و UNBALANCED GLOBE هم تصویر زیر به خوبی مشخص کننده هست که اگر پلاگ این شیر دارای محور راهنما (GUIDE) باشد به شیر بالانس نشده و در صورتی که پلاگ درون قفسه یا CAGE باشه به اون بالانس شده اطلاق می شود:
با ذکر این مقدمه که عنوان شده تنها مسئله نشتی و گیر کردن شیر هست که تعیین کننده هست:
در منابع و کتب رفرنس مثل کتاب کنترل ولو شرکت FISHER عنوان شده که بهتر هست در صورتی که شیر بالانس هست جریان از بالا به پایین یا بقولی FTC باشد و اگر شیر غیرتعادلی هست FTO ولی بصورت الزام قانونی نیست و توصیه هست.