با سلام و عرض ادب خدمت مهندس لطفی
یه سوال درباره ترموکوپل داشتم
در جایی که برای اندازه گیری دما از ترموکوپل استفاده شده وجود نویز در سیستم باعث الارم شده لطفا به سوالم جواب میدید ؟
-از سنسور تا ترمینال ترموکوپل کابل بدون شیلد استفاده شده بعد ترمینال با یه کابل شیلد دار تا اتاق فرمان . سوال اینه بهتر نبود بعد ترمینال هم بدون شیلد استفاده می کرد ؟
-ممکنه جنس فلزها متفاوت یا جابجا نصب شده باشند ؟
1 پسندیده
احتمالا ترموکوپل شما از نوعgrounded است یعنی نوک ترموکوپل با بدنه اتصال دارد باید تیپ ترموکوپل ungrounded باشد در ضمن توصیه می کنم ترنسمیتر استفاده کنین تا کمترین اثر پذیری نویز رو داشته باشین
1 پسندیده