با سپاس از شما
سلام وقت بخیر ، چطور امکان دارد که کنترل ولویی که سالیان سال در سرویس بوده شروع به نوسان کند ، تمامی قسمتهای کنترل ولو چک شود و مشکلی نداشته باشند ، اکچیتور و بادی و پوزیشنر در کارگاه تست شود و بدون ذره ایی نوسان باشند ولیکن زمانیکه کنترلولو در سایت نصب می گردد و سیال از آن عبور میکند شروع به نوسان در حدود ۲۰٪ میکند، لازم به ذکر است که شرایط پروسسی ، ورودی ۱۴۰bar خروجی ۴۰bar هست ، حتی پوزیشنر جدید استفاده شد و پارامترهای مربوط به آن مانند kp , tv و dead and و … را در جهت کم کردن نوسانات تغییر دادیم ولیکن به محض اینکه کنترل ولو در سرویس قرار میگیرد ، سیستم به نوسان می افتد ، نکته عجیب ماجرا این هست که زمانیکه پوزیشنر که مدل آن TZIDC مربوط به ABB هست را در مد منوال قرار می دهیم نوسانی دیگر نداریم !!!؟؟؟
درود بر شما مهندس من در خصوص مواردی که در پروژه ها اتفاق میفته نمیتونم نظر بدم چون تا با موردی از نزدیک سر و کار نداشته باشم و تاریخچه ش رو ندونم اظهار نظر نمی کنم. مواردی که در فروم پاسخ داده میشه صرفا مربوط به بسته اموزشی خواهد بود