موارد استفاده از PVSV

سلام

آیا pvsvها صرفا در مخازنی که tank blanketing دارند استفاده میشوند یا برای مخازن دیگری هم استفاده میشوند؟
اگر در جاهای دیگری استفاده میشنوند لطفا مثالی بزنید؟

1 پسندیده

با سلام و احترام

در مخازن ذخیره یا هر مخزن دیگری که به هنگام تخلیه امکان ایجاد فشار خلا وجود دارد، می بایست مجهز به این شیر باشد.

منظورتون همون psv هست؟
برای مخازن بلنکتینگ که معمولا رگلاتور و بک پرشر رگلاتور نصب میشه!

1 پسندیده

سلام و وقت بخیر

توضیحی در خصوص سه شیر خدمت شما مینویسم:

  • شیر PSV: این شیر، وظیفه تخلیه فشار را بر عهده دارد
    download

  • شیر PVSV: این شیر بطور همزمان هم برای تخلیه فشار مازاد در سیستم و هم برای جلوگیری از vacuum شدن استفاده می شود.
    download (1)
    download (2)

-شیر Tank Blanketing: این شیر جهت تزریق نیتروژن و یا هوا بروی مخازنی که سیال فرار در آنها وجود دارد. یا به هر دلیلی برای جلوگیری از اکسیداسیون سیال درون مخزن نیتروژن بروی آن تزریق می شود.

download (3)

با سلام و ااهدای ادب
در مخازن ذخیره اتمسفریک که بر اساس API 650 ساخته می شوند بسته به کلاس سیال بر اساس NFPA 30 و میزان دمای flash point و boiling point آن نیاز به PRVV یا Pressure Relief vacuum valve است. در برخی سیالات نظیر گازوییل یا آب از PRVV گاها استفاده نمی شود زیرا میزان emission loss مهم نیست و صرفا از یک ونت عصایی سایز شده استفاده می شود.
برای سایزینگ نیز مطابق استاندارد API 2000 صورت می پذیرد. در این استاندارد مبنای سایزینگ بر اساس مجموع breath in و breath out ناشی از مجمموع تنفس گرمایی ( افزایش فشار ناشی از بخار شدن سیال و کاهش حجم و فشار ناشی از کندانس شدن در شب ) و تنفس مکانیکی ( وروی و خروجی ) است.
در استاندارد api 2000 نیز دو روش برای محاسبه وجود دارد یکی روش فصل سوم آن که دقیق است و یکی هم روش انکس A آن که ساده تر ولی محافظه کارانه تر است.
در جزوه زیر نحوه سایزینگ این ولوها را مشاهده می نمایید، درضن قرار نیست همیشه از PRVV استفاده شود، گاها میتوان از PRV جدا و وکیوم ولو نیز به صورت جداگانه استفاده نمود.
image
در این جزوه که پیوست شده است به صورت یک کیس عملی محاسبات سایزینگ PRVV یک مخزن ذخیره سقف ثابت را مشاهده می نمایید.
اما در مورد مخازن سقف شناور داستان به گونه ایی دیگر است، و برای قسمت rim space از PRV استفاده می شود به منظور تخلیه پاکت های گازی و برای حالتی که سقف روی پایه ها می نشیند از ABV : automatic bleeder valve استفاده می شود.
محاسبات سایزینگ ونت مخازن ذخیره.pdf (2.1 مگابایت)

نحوه تنظیم و تست این شیرهای اطمینان مربوط به مخازن نیز متفاوت از PSV های موجود در ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی است و بر اساس ISO 28300 تست نشتی در فشار 75 درصد فشار تنظیمی بررسی می شود که در کلیپ زیر مشاهده می نمایید.

1 پسندیده

با سلام و عرض ادب
تشکر از پاسخ جامع جنابعالی