فانکشن حفاظتی 48 و 51LR در رله زیمنس

با سلام خدمت استاد گرامی
با توجه به اینکه در رله زیمنس 7sj551 فانکشن حفاظتی 51LR وجود ندارد و از طرفی فانکشن حفاظتی 48 جهت حفاظت Lock rotor از طرف سازنده معرفی شده است.
سوال بنده اینست که جهت حفاظت روتور جم از فانکشن 48 میتونیم استفاده کنیم؟(در سایت ما پیمانکار از فانکشن 48 رله زیمنس نامبرده با تنظیم پیکاپ جریانی حدود 1.1 برابر جریان لاک روتور برا حفاظت روتور جم استفاده کرده است)
همچنین بنده از فرمایشات جنابعالی چنین متوجه شدم که حفاظت 48 فقط برای زمان استارته و بعد استارت غیرفعاله میشه
خوب تکلیف حفاظت روتور جم و حفاظت نظارت بر زمان استارت با این رله به چه شکل خواهد بود
(یا اینکه اگه یک رله ای موتوری فانکشن حفاظتی 51LR نداشته باشد تکلیف حفاظت روتور جم به چه شکل خواهد بود؟)
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
2021-03-30/1617087796-321191-1617002634-206559-1.jpeg
2021-03-30/1617087810-734194-1617002634-229282-2.jpeg

با سلام- برای روتور جم می بایست مقدار تنظیمات براساس دو برابر جریان نامی و برای حدود 1 ثانیه باشد. در رله ای که فرستادید یک ورودی از سنسور سرعت نیز برای تشخیص حرکت موتور نیاز دارد که بتواند وضعیت قفل روتور را در ابتدای حرکت تشخیص دهد. . برای راهنمایی بهتر لطفا technical manual رله و یا تنظیمات صورت گرفته را ارسال نمایید. البته روش متداول برای اینکه بتوان روتور جم بعد از استارت را تشخیص داد در این است که از یک رله جریان- زمان نوع ثابت که با تاخیری بیش از زمان استارت موتور فعال می شود استفاده نمود که برای این منظور نیز اگر تنظیمات را بفرستید و یا به شماره 09121498563 واتس آپ کنید بهتر می توانم کمک کنم.