عدم تغییر مقادیر

با سلام و وقت بخیر.
جناب مهندس من برنامه ای که شما توی قسمت HMI که مقادیرscale ها رو از طریق برنامه نوشته شده در HMI بگیره رو نوشتم و توی قسمت شبیه سازی مقدار ورودی انالوگ رو تغییر میدم اما وقتی در HMI مقادیر Low-High رو وارد میکنم مقدار ورودی روی نمایشگر نمایش داده نمیشه .اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.ممنون2020-11-27/1606501471-272721-ladder-program.png
2020-11-27/1606501938-223780-hmi.png

عکس

سلام وقت بخیر ،چیزی که روی عکس دیده میشه که ارتباط برقرار هست و شما حد بالا رو ۸۰ دادید و در برنامه و hmi یکسان هست ،با توجه به مقدار ورودی ،خروجی نزدیک به صفر بوده و شکل هم همینو نشون میده، مقدار ورودی رو رو اعداد بالاتر مثلا ۲۰۰۰۰ قرار بدید نتیجه رو ببینید

مقدار high بگذارید ۸۰، مقدار iw100 رو بدید ۲۰.۰۰۰

آقای مهندس من مقدار High رو به 20000 تغییر دادم و ورودی رو از طریق برنامه شبیه سازی مقدار336 رو بهش اعمال کردم اما روی نمایشگر HMI مقدار رو 243 نمایش میده 2020-11-30/1606726631-648774-hmi1.png