عدم امکان رعایت فاصله سینی کابل پاور و شبکه

سلام
فاصله دو سینی کابل پاور و شبکه 15 سانتی متر است و بخاطر پایین آمدن سقف کاذب فاصله استاندارد(30سانتی متر) را نمی شود رعایت کرد و به صورت افقی هم نمی شود اجرا کرد
آیا می شود بخاطر رعایت نکردن فاصله روی سینی شبکه در پوش گذاشت(بخاطر نویز تاثیری دارد)
سینی شبکه بالای سینی پاور است
IMG_20240324_095044
IMG_20240306_101505
IMG_۲۰۲۴۰۵۱۸_۲۳۱۹۴۲

با سلام. فکر بدی نیست سینی شبکه رو درپوش دار کنید. بهتر بود فاصله بین سینی ها 30 سانت رعایت میشد. البته میشه کابل شبکه ها رو هم شیلددار انتخاب کرد.

مهندس کابل شبکه شیلدار است به نظر شما درپوش هم نمی خواهد

نه درپوش لازم نیست. اگر شیلددار است