طراحی سیستم خنک سازی آب و هوا مناسب در دما و رطوبت بالا برای سایت با محدودیت آب

سلام و وقت بخیر استاد عسگری
برای سایتی که کمبود آب داریم از طرفی بالاترین دمای هوا هم ۴۲ درجه و رطوبت ۴۰ درصد هست برای خنک کردن آب از ۴۷ به ۴۰ چه سیستمی پیشنهاد میشه؟
آیا خنک سازی هوا در چیلر و سپس استفاده از این هوای خنک شده در ایرکولر طرح مناسبی هست؟

با سلام
در صورتیکه سیستم فرآیندی با کمبود آب همراه باشه گزینه استفاده از کولینگ تاور پیشنهاد نمیشه چون با دما و رطوبت بالا نیز مواجه هستیم که خرز روی آب یا BLOWDOWN RATE رو نیز افزایش میده
شاید بهترین روش استفاده از CHILLERها باشه که انها باید در سک سیکل بسته با توجه به شرایط محیطی طراحی بشه
طراحی AIR COOLER هم بعد از CHILLER باید بر اساس شرایط دمایی باید نهایی بشه
ولی چون کمبود آب ک.لینگ دارید بنظرم این گزینه بهتر است