شرایط Tap گیری به صورت Vena برای نصب اریفیس

سلام وقت بخیر خدمت استاد لطفی عزیز

استاد ما از روش vena contracta taps در نصب اریفیس صرفا جهت بزرگ بودن مقدار P∆ استفاده میکنیم درسته؟ چون در این حالت دقت بیشتری بهمون میده
آیا دلیل دیگه ای هم هست که در اون شرایط ها مجبور به استفاده از این روش هستیم ؟
همچنین چه راهکارهایی رو جز تنظیم زمان دمپینگ خروجی برای خنثی کردن اثر نویز و تلاطم روی ترانسمیتر اختلاف فشار پیشنهاد میدید ؟

مثلا مجاز به طولانیتر کردن مسیر های تیوبینگ تا ترانسمیتر برای کاهش اثر نویز هستیم؟
متشکرم

معمولا در جایی که باید سرعت در خروجی اریفیس زیاد شه یا عدد رینولدز بزرگ باشه تا اندازه گیری صحیح انجام شه از تپ گیری vena استفاده میشه مشکلش اینه که در تپ جریان پایین دست محل دقیق تپ گیری دقیق به دست نمیاد استفاده از دیافراگم سیل ها و کپیلاری تا حد زیادی میتونه اثر تلاطم رو کم کنه جهت نصب استانداردهای نصبی ips-d-in-101~106 رو مشاهده نمایید

متشکرم ازتون جناب مهندس لطفی

موفق باشین