سلام وقت بخیر
یک درایو ۲۸۰ کیلووات LS IP5A در مجموعه داریم دو عدد از تریستورهای ورودی و پلاتین های کنتاکتور ورودی سوخته بود. پس از تعویض کنتاکتور و تعمیر درایو و راهاندازی پس از ۴۵ روز ( کارکرد درایو ۲۰ ساعت در روز ) تریستورهای ورودی و کنتاکتور سوخته است. علت چه میتواند باشد؟
موتور مورد استفاده 250kw و جریان مصرفی 360 تا 420 آمپر میباشد. با تشکر
سلام وقت به خیر
در برق ورودی درایو کنترل فاز دارید؟
نه ندارد
در ورودی کنترل فاز بذارید
دو حالت وجود داره
اول اینکه اگر همون دوتا که عوض کردی دوباره سوخته احتمالا سوییچ فیک بوده
دوم اگر تریستور دیگه ای سوخته احتمال نوسان برق یا دوفاز شدن وجود داره